发布于 2010-04-15 22:10:48
12楼
到现场后将所有交换数据全部用netr、netw读写后,OPC只与主站200通讯,速率还可以。动作和数据读写都很正常,但是又遇到2个奇怪的问题:
1、按钮和部分画面切换是用C写的动作,在运行一段时间后出现s cript.exe CPU使用率100%,后来将系统由XP SP3改为SP2后暂时没有出现这种情况了(wincc6.0 sp3)。
2、改为SP2后,WINCC运行几天后就会出现数据(VB\VW)写入不进去。但是按钮的Vxx.x位读写还很正常,不知各位前辈能不能给点意见