发布于 2010-04-16 08:08:36
6楼
PLCSIM可以和人机介面进行通信吗?
答:不能
可以和人机界面的组态软件进行仿真 可以集成可以不集成
用S7-PLCSIM V5•4对WINCC V6•2的仿真
一、 MPI网的仿真
1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、 先在STEP7V5•4软件编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5•4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5•4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选••••S7•••的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6•0的版本一样)
二、 TCP/IP网的仿真
1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、 先在STEP7V5•4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5•4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5•4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选••••S7•••的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6•0的版本一样)
三、 PROFIBUS网的仿真
1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。
wincc flexible怎样与STEP75.4模拟器连接进行模拟测试大致步骤如下:
1. 在Step7的硬件组态中设置PLC的DP接口地址为4,在WinCC flexible的“通讯”--“连接”中设置“配置文件”为DP,“HMI设备”的“地址”为2,“PLC设备”的“地址”为4。
2. 打开PLCSIM V5.4,默认设置是从项目中选择相应的CPU访问节点,或者在File菜单中的Select CPU Access Node中选择CPU的DP接口(地址为4),确认后PLCSIM下部的状态栏或出现DP=4的信息。
3. 检查Step7管理器--Option--Set PG/PC interface中S7Online(Step7)是否已经指向PLCSIM(Profibus),如果没有,改之。下载Step7硬件组态和程序。
4. 在WinCC flexible中运行“启动运行系统”,启动RT,就可以链接到PLCSIM了。