4楼

MM440 29 30 端子
CPU 200 通讯口的 3 8
要加终端电阻 如图:
正确的 变频器随机终端RS 485通讯终端电阻:
10V P+ N- 0V
_____1.5KΩ___________120OΩ________470Ω___