大家好,四川某矿井提升用160KW6SE70变频器使用了制动电阻能耗制动方式,制动电阻为国产某知名品牌产品,该厂家也是西门子制动电阻OEM厂家。此套装置运行2个月一切正常,近日不知何故出现故障,因无人24小时值守,故障停机后现场查看发现变频器预充电板,整流侧B相整流管,直流环节电容回路连线线皮烧损,联系西门子现场服务人员实地检测,摘掉制动电阻与制动单元间的连线,测量制动电阻对地阻值约为0.3M,该人员认定问题原因在此,变频器需要付费维修。联系制动电阻厂家说明情况后厂家认为电阻质量没有问题。我不得其解,还请大家指点,谢谢。