发布于 2010-04-16 11:20:56
97楼
[quote]以下是引用飞猴子在2010-04-08 18:21:05的发言:
用在落地镗铣床直流主电机上面,P=83KW,I=205A,U=440V,1000RPM-2450RPM(弱磁后)磁场电压220V AC ,4.7A.有变速箱,机械四档。
提供型号如下:可逆,280A,输出电压420V。
每次调试完,当用到电机高转速时都出现FO43报警。到现在总共用过3台,一用一个准,准报警,有心理障碍,不知怎么办了。
也打过热线,根据服务工程师的指导做过些调整,无明显效果。本人没参加过6RA70培训,全凭以前用其它品牌调速的经验调试。
希望能在这里有所收获,不胜感谢!
把测速机改型,测速机高于1000rpm一点,可以认为是线形的。高了两倍多,应该不能用了,可以试一下,降低励磁电流到1.9A(修改P102),全速运转,读取R037(电动势),R025(速度实际值),或者直接量取测速机的直流电压进行分析,想办法测取电机的实际速度。放心,从你给的励磁数据应该不会超速。