一)系统设置
1. 在机床未通电前把通讯电缆一头插到系统集成面板上,另一头插到计算机的COM1口。
2. 先把810系统的接口按照上述的方法设置成PLC接口,在系统SETTING DATA菜单下,将通讯口数据设置为PLC方式:
5010=00000100 5011=11000111
5012=00000000 5013=11000111
5014=00000000 5015=00000000
5016=00101000 5017=00000000
3. 按系统DATA IN-OUT软键,系统进入输入输出接口设定画面,在INTERFACE NO. FOR. DATA IN:□ 内输入 “1” ,把输入输出接口设置1号接口。
4. 按DATA-IN START软键,激活通道1,在屏幕上显示“DIO”,表明NC系统PLC接口已开。
二)PLC程序输出(NC- PC)
计算机一侧启动STEP 5软件,按主菜单下面的“Trans Blk(F5)”选项,进入计算机一侧启动STEP 5软件,按主菜单下面的“Trans Blk(F5)”选项,进入“Transfer block(S)”传送程序块设置画面,在第一栏中选“PLC”,在第二栏中选要保存程序的文件名及路径,在第三栏中的“Block List”项输入要传送的块的名称,如要传送全部程序块则输入“A”或选“Entire file”然后双击“Transfer”软键。
三)PLC程序输入(PC-NC)
计算机一侧启动STEP 5软件,点击主菜单下面的“Proj Sett(F4)”子菜单,在“PLC”选项中的Mode栏,双击“Offline”与PLC建立在线联系,按“Enter”退到主菜单。
点击主菜单下面的“Trans Blk(F5)”子菜单进入“Transfer block(S)”传送程序块设置画面,在第一栏中选要传送程序的文件名及路径,在第二栏中选“PLC”,在第三栏中的“Block List”项输入要传送的块的名称,如要传送全部程序块则输入“A”或选“Entire file”然后双击“Transfer”软键。
四)PLC程序在线监控
计算机一侧启动STEP 5软件,按主菜单上的“Test”子菜单,选“Block Status ”,进入“Block Status”画面,双击“Output”软键,实行对PLC程序的动态监控。