98楼

本篇关于SIMOREG DC MASTER启动步骤的讨论,大家非常踊跃,并且越来越多的drive工程师们贡献着自己的经验,表达自己的看法。
请回顾以下网友的重要发言,作为本次探讨的总结:

quote:以下是引用老兵在2010-03-19 13:19:58的发言:
quote:以下是引用fog在2010-03-17 13:56:54的发言:
如果负载为大电感线圈的时候,应当如何设置参数,如何优化?
所谓“大电感”,6RA70把电感超过327.67mH的都称为大电感,对这种情况,电流环优化是无法进行下去的,你只有手动把P111更改为327.67,然后对电流环加阶跃给定,通过观察实际电流的曲线及你的工艺要求来修改/修整电流环的PID参数。

quote:以下是引用海华在2010-03-22 15:05:35的发言:
4楼的问题我可回答一下,如果控制电感性负载,可以只做P051=25优化即可,很好用的。

quote:以下是引用JAY在2010-03-30 21:34:21的发言:
6RA70一直在用。有一台装置老是无故报F030,也没什么故障,复位后就可使用,谁有这方面的经验,多谢!

[quote]以下是引用fog在2010-03-31 09:32:47的发言:
F030可以从以下几个方面找原因
1. 在回馈的状态下,电源电压有跌落(这个是电源的问题,自己解决)
2. 触发板或晶闸管的问题(多试几次晶闸管检测功能,看看能否测出来)
3. 优化效果不好(重新优化)
4. 最后,如果实在找不到原因,封了这个故障,观察现象



[quote]以下是引用雾都稻草人在2010-03-31 10:40:21的发言:
楼上的兄弟,将F030封闭了,不会有什么影响吗?最近我也被这个故障搞的头疼,更换编码器和联轴节后也无法解决。


[quote]以下是引用fog在2010-04-01 14:22:03的发言:
封闭F030可能会有影响,所以需要观察装置的状态。
这个故障主要是检测电流的变化情况和电流值,可以用示波器看装置的电流波形,电源电压,进线电压波形和电枢电压波形


[quote]以下是引用波萝夹心在2010-03-31 20:34:53的发言:
今天早上,使用中的6RA7075报F030 复位后再报F030,将U580的设定值由7改为0,启动后爆了一个可控硅。今后一定要记住使用可控硅测试功能。