发布于 2010-04-16 13:49:18
1楼
1,当然要设定io地址,地址随你自己定义,一般你在组态时变频器会自动给你分配地址,如果没有什么特殊要求你按默认地址就可以,这个不好说是模拟还是数字。
2,看你采用什么样的ppo协议,4个字以上必须用sfc来读写,一般来说会超过4个字,所以你是需要用sfc14/15来读写的。
3,在PLC侧你可以随便写到哪个字都可以了,主要是在变频器侧的参数设置,既然你是新手,那就忘记pkw吧,这些先不要管,搞清楚pzd就可以了。
4,没明白你的意思。型号不同,但是控制板都是差不多的,参数也是差不多的。pkw和pzd的不同时因为采取的ppo方式不同。
If anything can go wrong, it will.