quote:以下是引用冬日在2010-04-16 13:49:18的发言:
1,当然要设定io地址,地址随你自己定义,一般你在组态时变频器会自动给你分配地址,如果没有什么特殊要求你按默认地址就可以,这个不好说是模拟还是数字。
2,看你采用什么样的ppo协议,4个字以上必须用sfc来读写,一般来说会超过4个字,所以你是需要用sfc14/15来读写的。
3,在PLC侧你可以随便写到哪个字都可以了,主要是在变频器侧的参数设置,既然你是新手,那就忘记pkw吧,这些先不要管,搞清楚pzd就可以了。
4,没明白你的意思。型号不同,但是控制板都是差不多的,参数也是差不多的。pkw和pzd的不同时因为采取的ppo方式不同。
你好 大侠,首先谢谢你的回答,但是我还有几点不明白的。
1、 你说变频器可以自动分配地址? 还是PLC会给变频器自动分配地址?
2、 PZD是状态字, 主要用来读取变频器的运行状态, 如果只读取不写入的话就会变成开环控制, 这与现在流行和使用的闭环控制不符。PKW是控制的关键所在。