发布于 2010-04-16 16:24:13

5楼

2,PZD是过程数据,没人跟你说那个是状态字。PZD包括发送和接受,比如你采用ppo4,那就是有6个PZD的接受和发送,而没有PKW。PKW是用来修改参数的,说实话,用这个来修改参数还是有点工作量的,你现在还不熟悉就当他不存在吧。
If anything can go wrong, it will.