发布于 2010-04-16 16:31:27
6楼
3,你还在纠缠PKW,你如果现在就想研究PKW,很可能是事倍功半,研究了半天到头来啥也没搞懂。总的来说你这么理解就对了:
PLC和变频器通信时双方都必须有个数据区,包括发送和接收,各自的数据区的地址各自定义。PLC这一侧因为可以组态,所以PLC跟变频器交换数据的这个地址可以自己在hardware configuration里面定义。西门子的6se70系列本身世无法组态的,所以他的地址是默认的,固定的。这个地址的详细信息你要去参考cuvc的大全,比如CBP2的PZD固定式3001,3002或者3101,3102等等,数字量输入输出固定式B10,B12...等等,不要问我为什么是这个地址,因为这个地址是西门子定义的。
If anything can go wrong, it will.