今天在领导的指导下做了个试验

设备:1、pc adapter

2、cp5611

3、cpu315-2dp和et200m 远程I/O一套



首先:使用pc adapter,通过mpi、dp两种方式下,分别在选择“PG/PC是唯一主站”和不选择的两种情况下都下载了硬件配置,没有任何问题。 因为没有网络诊断,只能选择硬件下载的方式。通过pc adapter,设不设置这个选项,根本看不出来。



然后使用cp5611.同样的方式,在网络诊断里,全是OK的,各个站也能找到,就是说它的区别还是没有看出来。那么既然说道唯一的主站,那我把cp5611直接连et200m,这样网络里面除了pc也没有主站了。实验发现,在不选择唯一主站的情况下,网络是找不到任何硬件的。



以上的实验,我个人的理解是,在整个网络没有主站的情况下,pc站那是必须选择“PG/PC是唯一主站”。

那有个疑问,在网络里面已经有主站以后,选择“PG/PC是唯一主站”为什么也不会出现问题?
评论