回复:求助帖: 如何用PLC 300 与6SE70 PLC通讯

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-16 18:54:23

7楼

先看2本手册:变频器的通讯手册和PLC的组态手册
如果你要读取固定的参数,可以不通过PKW,选择更大PZD的PPO方式,如PPO4,除了可以读写主给定和控制字/状态字外,还可以读写额外的4个变频器参数。
可以在变频器中设置哪些参数可以通过PZD参数和PLC进行通讯。
如果要修改更多的参数,就必须用到PKW了。怎么使用者变频器的通讯手册中都有说明