某设备上有个检测工件是否到位的检测,检测部是两个对射的探头---红外线,检测头连放大器。
起初我依照习惯调法:调整灵敏度使有工件时把放大器的指示灯是灭的,没工件时变亮,并且经过试验,可以保证工件的轻微错位不会引起指示灯的闪烁。但开机时经常报警,后来把报警屏蔽掉,但检测到工件异常是要剔除的,结果屏蔽掉报警后设备不停机了,不过踢掉了很多合格的产品。设备慢速运行观察放大器,认为正常-------有工件时灭,没有工件时亮。
在后来通过检查发现检测位置、检测相位都没有问题,换了检测也不行。没办法了,我突然想到用表量量电压,意外发现,放大器指示灯亮的时候并不是一直输出高电平,当工件遮挡不足时是低电平,但这时放大器指示灯还是亮的。然后看着电压再次调整放大器后检测正常了。
把这个经历分享给大家是想提个醒:别想当然,放大器的指示灯并不代表输出。不知道有兄弟遇到过类似情况没----------