回复:FB41使用时为什么不推荐直接用过程变量直接做为反馈量

姑苏城外

  • 帖子

    1466
  • 精华

    19
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-05-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-04-17 21:06:24

3楼

FB41用过程变量时是以27648作为是量程的,这样的话,如果模拟量模块是热电阻或热电偶模块的时候,就会出现反馈量与实际值不相符的情况(一般是除以10),因此在使用非电流电压型反馈时不要使用过程变量作为反馈量.