回复:一个已经折腾了6个小时的问题,求帮忙分析下可能性。

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-17 23:05:46

1楼

1、首先,电感编码转换器MP19的输入信号接线和屏蔽线,都要确保正确无误的接入FM350-1计数器模块;
2、另外,在FM350-1模块侧面有一个跳线卡,有A、D两种选择来区分模块接收的信号电压等级。其中,A表示为5VDC的差分信号;D表示为24VDC信号。
仔细查看都做到了吗!