3楼

首先,用1FK7代替1FK6电机,由于极对数不同,电机代码也不同,不做配置即使能运转也不处于最佳工作状态,因此需要用SIMOCOMU重新做配置,做完配置如果出现611U的LCD屏幕报警,说明611U的版本太低,虽然SIMOCOMU识别1FK7电机,但是611U的固件并不识别,因此需要升级611U的固件,升级后重做配置就可以了,另外802C中的编码器分辨率参数也要改动的。