发布于 2010-04-19 00:20:37
8楼
楼主,光栅尺的输出只是波形,准确的讲,都是由正弦波整形后得到的方波,它输出的只是相对位移产生的脉冲,而不是绝对位置。
解决的方法有这么几种:
1,楼上那位兄弟说的,PLC掉电保护,记住实时位置;但是如果断电后末端位置产生了移动,那就要重新校准了
2,使用接近开关判断,这也是机床等设备上的常用方法;安装多个接近开关,比如在两端及零点处各装一只,开机时永远向一个方向移动,如左,达到最左端后(接近开关判断),再往右运动一定距离达到零点,并使用接近开关校准;优点不怕掉电,缺点精度受接近开关影响
楼主可权衡采用之。