写了一个,仅供参考
记录输入:

网络1:
LD SM0.1
MOVD &VB100, VD96
MOVD 0, VD0
MOVD 0, VD4
MOVW 0, MW10
R M0.0, 1
网络2:
LD I0.0
EU
BITIM VD0
AD<> VD4, 0
MOVD VD0, *VD96
AENO
-D VD4, *VD96
AENO
+D 4, VD96
网络3:
LD I0.0
ED
BITIM VD4
MOVD VD4, *VD96
AENO
-D VD0, *VD96
AENO
+D 4, VD96

复制输入到输出:
网络4:
LD M0.0
EU
MOVD &VB100, VD96
S Q0.0, 1
S M0.0, 1
网络5:
LD Q0.0
EU
LPS
BITIM VD8
AENO
INCW MW10
LPP
AW<> MW10, 0
+D 4, VD96
网络6:
LDN M0.0
JMP 0
网络7:
LD Q0.0
CITIM VD8, VD12
网络8:
LD Q0.0
ED
BITIM VD8
AENO
+D 4, VD96
AENO
INCW MW10
网络9:
LDN Q0.0
CITIM VD8, VD12
网络10:
LDD<> *VD96, 0
AD>= VD12, *VD96
LPS
A M11.0
R Q0.0, 1
LPP
AN M11.0
S Q0.0, 1
网络11:
LBL 0