个人的一些经验:
1。在设计柜体时,各个机架周围要留有一定的余地,不要离柜体太近,否则会影响散热,也对将来的维护造成很大的困难。
2。不要将PLC与变频,软起之类的强干扰源放在同一柜体里。
3。如果信号线里模块较远,一定要使用屏蔽电缆,而且不要和强电在一个线槽中走线。特别是模拟量模块。
4。这一点更是重要,本人深受其害,就是在用中间继电器时,同一个继电器上的触点,电压等级要相同,最好归类使用中间继电器。
5。在选择CPU和模块时,要考虑到留有30%的余富,往往工程还没结束,还在调试期间,用户就又会要求增加监测点或控制点。
6。由于现场很多时候都是用的临时电,电压会有波动,最好在给PLC通电之前对其变化规律有所了解,不至于因此烧毁模块。以避免不必要的损失。
这是本人在工作几年在此方面的一些不成熟的经验,但愿对大家有所帮助。