最简单的方法还是使用Modbus RTU OPC服务器

不知道,NPort6650能否映射成ModbusTCP,如果可以的话,WinCC7.0用MobusTCP通道就可以了

以前下载过一个台湾朋友写的ModbusRTU转ModbusTCP网关程序,应该也可以用

在WinCC脚本里使用MSComm控件,由于VBS脚本不支持直接发送大于128的字符,只能使用其它辅助程序实现,在本版精华区有相应的解决办法,对于ModbusRTU还要写CRC校验程序