问题一堆:
1、VW20与VD20两个变量存在地址冲突,要将VD20改为其它未被使用的地址。
2、电压信号采样在中断中进行,则相应的处理程序也要在中断中完成,否则可能出现一次采样被多次累加的情况。
3、跳转指令尽量不要向前跳转,很容易造成程序扫描时间超时而报警停机。
4、从中断程序向主程序传送数据不要用AC寄存器。如在网络2与网络3之间触发了中断,就会出现错误的结果。