quote:以下是引用可可西里的狼在2010-04-20 10:03:02的发言:
我做的项目中还遇到过这种情况,就是在模拟量模块上接一个压力变送器,需要给压力变送器供电,我就选择了二线制方式。但是一运行数据就和实际不符,然后我就考虑是变频器有干扰,发现变频器启动的时候确实有一点干扰,但这个也不是绝对的,因为我后来改成了四线制,采用外部电源供电就没什么影响。
关于模拟信号接地问题一般处理如下:
对隔离输入模板,.摸板参考地Mana与CPU的电源地M没有电连接。因此Mana与M有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过Eiso,则必须建立Mana与M之间的连接。对SIEMENS的模板,Eiso=75VDC或60VAC。
对非隔离输入模板,则必须建立Mana与M之间的连接。为抑止信号地M-与Mana之间的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是,建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为单端
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。