不好意思,在PLC确认报警,区域指针选择"PLC报警确认",并且要设置在报警消息区域指针的后面,否则编译是不能通过的,"OP报警确认"则是,在OP上对报警进行确认后,相应的区域指针位会被置1,这样可以知道故障是在OP上确认了
假如报警消息区域指针设为DB1 DBW0 长度1,这样可以定义16个报警消息,在报警消息里1-8号对应DB1.DBX1.0-DB1.DBX1.7,9-16号对应DB1.DBX0.0-DB1.DBX0.7,PLC报警确认和OP报警确认的位是和报警消息的位是一一对应的
比如DB1.DBX1.0为1时1号报警到来,假如PLC报警确认区域指针设为DB1 DBW2,则要对1号报警消息确认就需要给DB1.DBX3.0置位
使用中只要注意高低字节是相反的就可以了