我也是新手,到现场学到的就是,系统设计时点数需要留足余量,约20%;另外就是信号线的屏蔽,一般采用RVVP电缆,一般模拟量和数字量要隔离开;在系统设计时最好再加入隔离电路,比如光隔板、信号调理器等;项目进入调试阶段时,先将PLC模块的前连接器取下,查完线后再给PLC上电,接上前连接器;