quote:以下是引用lxm650在2010-04-21 08:31:14的发言:
那简单的说6SE70本身没有直接的防失速功能,但可以通过其他方式实现。关于直流母线电压控制,矢量大全有一节专门讲述。
^_^,怎么能这么理解西门子的6SE70有关“失速”保护的功能呢?
在6SE70里,关于失速保护,是有多层次防护的。第一,它具备了系统的运行加速电流限制功能,使系统能够按照电机的最大能力加速而不会因过电流加速飞车;第二,它具备最高转速的限制功能,通过设置最高转速限制的“比例带”参数,可以在转矩控制时(转速开环状态),将电机限制在最高允许转速上,不会“飞车”。第三,它具备超速保护功能,一旦设置了系统的最高转速,他一旦超过了动作阈值,即可保护系统停车。这三道防线,还不包括系统的加减速斜坡参数的设置,这正是他“专家应用”技术平台的特点。应用工程师,可以根据自己的控制工艺、系统惯性合理的设置这些保护防线,使系统安全运行于允许的电机转速以内。
也就是说,西门子的变频器,其失速保护功能不是“傻瓜”型的,而是“专家”型的。他更适应于复杂的控制环境和专业人员应用。