在现场调试过好多S7-300/400了,有个现象遇到好次了,在此和大家交流一下,很简单一个问题,希望高手不要见笑。就是在调试打点时 ,有的模块输出点强制后不亮,检查组态,外部线路,供电电压都没问题。最后发现是有的24伏对地无电压,因为有的模块是有好几个24伏接线端子的,有的配线工人往往只把正极并联了,落掉了负极,,就会造成这种现象。问题太简单,汗颜。