两台440变频器,都挂在315-2CPU的DP网络上,变频器设置P700=2,P1000=6,r2050.0=1024,通过电位器给定到模拟量模块,在程序中处理后,给到第一台变频器,加上2HZ左右后,给到第二台变频器,启动是通过外部端子启动。
故障现象;第2台变频器输出频率只有2HZ左右,也就是在程序中加的,而通过电位器给的频率只给到了第一台上,第一台的输出可以达到50HZ。换上一台新变频器,按原参数设置后,恢复正常。将换下的变频器带上电机,分别用BOP面板控制、电位器直接给定控制,输出都能达到50HZ。再换回去,也正常了!这就是说变频器并没有坏!奇怪的是这样的故障现在已经不是一次两次了。请大家探讨!