WinCC的S7协议集里都是S7协议,而不是OP协议,尽管WinCC占CPU的OP资源数。至于为什么这么计算,并不影响我们使用面板或WinCC。
PG/OP是接近的协议。
我们来看一下Profibus的产品目录概述部分。
先看附件一,PG/OP通讯跟S7通讯的描述是分开的。从这段描述里,OP是面板用的。WinCC用的是S7协议。

点击此处查看附件
再看附件二表格中的S7协议,写出来的功能都是面板上体现不出来的。而这里面的一些功能,WinCC+特定的CP是可以实现的。

点击此处查看附件
关于EM277,S7-200的simatic血统并不纯正,所以经常有些例外的地方,这个模板并没有进入Profibus的产品目录,没有看到风格一致的产品说明。EM277的功能描述:“PROFIBUS DP (slave), MPI (slave)”,
https://mall.automation.siemens.com/WW/guest/index.asp?aktprim=0&nodeID=5000865&lang=en&foldersopen=-1446-1407-1406-1386-1385-1384-1383-1-1448-&jumpto=1448
这意味着它只能跟一个主站来通讯。如果是WinCC,有DP通道,可以充当DP主站跟EM277走DP通讯。如果是面板,面板会是MPI主站,EM277是MPI从站,走OP通讯。
为了找这些信息,我又翻了一下产品目录,产品目录是个好东西。