前几天刚遇到:对一个新加的机床轴做plc使能时,db3x.db21.7在程序里监控时都为1了,在PCU上看轴的这个使能就是没上。查了好一阵plc程序,才发现在别的地方把这个位clr了。
多点耐心查程序是有帮助的!