正常情况下,从站只要有断电的,主站的SF和BF灯就会亮和闪烁,但不影响其它从站和主站的通信,当然这是在下载OB82,OB85,OB86,OB87,OB122情况下才可以,但你所说的是只要有一个从站断电,就会影响到整个网络,这可能和你的网络接线有关,正常的接线应该是上位和主站两端的接线都是进D型头的,从主站到从站的接线方式是从主站出进从站,然后从从站出进下一个从站进,一直到最后一个从站.如果是反向连接的话,当所有从站都上电并且线路没问题时,通信是好的,但是有一个从站断电就会发生整个网络都断的情况,我实际工作中遇到过这种情况.希望你对有帮助