回复:应用探讨—SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计

gdw288

  • 帖子

    2091
  • 精华

    3
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-22 08:26:46

38楼

quote:以下是引用真老毕在2010-04-21 15:12:08的发言:
在现场调试过好多S7-300/400了,有个现象遇到好次了,在此和大家交流一下,很简单一个问题,希望高手不要见笑。就是在调试打点时 ,有的模块输出点强制后不亮,检查组态,外部线路,供电电压都没问题。最后发现是有的24伏对地无电压,因为有的模块是有好几个24伏接线端子的,有的配线工人往往只把正极并联了,落掉了负极,,就会造成这种现象。问题太简单,汗颜。


这应该是设计图纸出来问题