NPort6650只是一个简单的接口转换模块(串口转以太网),如果希望将MODBUS RTU转换为MODBUS TCP需要选用NPort 6110 之类的专用模块或者其他公司的网关模块。
对于目前的情况,个人认为还是将MOXA NPort6650配置为RealPort模式,然后通过NPort Administrator Suite将其映射为虚拟串口,再用MODBUS RTU OPC Server与之进行通讯。