回复:请教,PC监控两套独立的PLC需要什么设备配套?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12145
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-04-22 14:08:48

11楼

1、楼主的要求,完全可以实现。S7200使用的是RS485串口,本来就可多个设备共享同一个传输途径。
2、PC机的串口,必须也转成RS485的,这样就可以和两个PLC相连,信号“+”接”+”,“-”接“-”。注意不是一定是“A”接“A”,“B”接“B”。因为一般的485芯片,表达的是“A+”“B-”,而S7200的,是“B+(3)”“A-(8)”。
3、至于组态王是否能拖两台S7200CPU,看它的设置了,和S7200这边没有关系。我想,如果1个可能通讯,两个肯定也可以,要不这个组态软件太菜了。注意,两个S7200CPU要设为不同的地址,组态软件以地址来识别不同的CPU。