42楼

在以往的工程中经常发现业主为了省钱,省掉了中间继电器,信号隔离器,在调试过程中发现有时由于没有加中间继电器,负载为电磁阀,通过DO模块后,DO模块有压降,最后真正加在负载上的电压达不到电磁阀工作电压,而使电磁阀无法正常工作。发现问题后再去加中间继电器,影响了工程的正常调试。
工业现场各种设备比较多,电缆比较多,有时调试时安装公司无意间接错线的情况下,出现烧模块的现象。还有模块24VDC和220VAC不能混用,比如现场用24VDC模块来检测集中和分散,但在选择开关上又有220AC电的情况下,由于不细心接错线很容易产生220AC电源串到24VDC模块上,产生烧坏模块的现象。
所以工业现场尽量说服业主在DI/DO模块,AI/AO模块上加上中间继电器和信号隔离器,防止烧模块的现象发生,保证设备的安全可靠运行。