回复:咨询一下:LR200测内浮顶气体外包膜高度;Miniranger测煤块料位

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-05-26 16:52:27

0楼

不是很明白cocteau twins的说法。
我知道在一些测量油品的浮顶罐的应用中,可以利用2根用来固定浮顶罐的钢管作为雷达液位计的导波管的应用。一般的讲,在油品的浮顶罐上都有这样的钢管。因为在浮顶罐上的确如远山兄所提到的,安装仪表的位置都不是太好,所以利用固定的钢管作为导波管,使用雷达仪表来测量液位是比较实用液是比较经济的做法。在很多油罐区有这样的应用。

我不认为,安装了导波管能延长量程。实际上,雷达在导波管中的走的距离要比正常的使用的走的要长(因为走的是折线)。

另外:远山:一定要考虑传感器量程匹配问题的,好像一般选择两倍于物位范围的探头。
我觉得你这样的说法是很对的。以前我学习时,对于超声波的选型也是这么说的。但是,奇怪的是,妙声力的选型时,对于固体和液体并没有特别的区分。比如:XPS-30,无论是液体、固体还是粉末测量范围都是30m,好像没有区别。我不知道实际使用的情况有什么区别,总觉搞不明白。但大家一直这样选型的。