回复:PCS7系统做的监控画面问题

lang

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-23 17:35:53

3楼

楼上能说具体一点吗?
我先说明一下,我的WINCC项目没有设置用户登陆窗口。而且这个项目在别的电脑能正常使用。
随意
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。