quote:以下是引用北方学人在2010-04-21 09:12:05的发言:
谈一点抗干扰以外的话题:本人在工作中发现,好多机柜生产商的配线工并不了解可编程控制器的最基本的东西,因此在300,400系列里,由于前连接器和前面板上的编号和组态后输入,输出的通道编号并不一致,因此很不方便。本人是这样处理的,出模块接线图时以前连接器的编号为准,在编程时以系统的默认的通道编号为准,在符号表里把两者的对应关系表达出来。另外在编线号时还是建议以被控对象为中心来编,因为更多的异常都是控制对象反映出来的,这样通过异常的对象找相应的输入,输出点,比反过来找效率更高一些。
以上只是本人的一己之见,欢迎大家把自己的作法谈出来,也让我好好学一学
,谢谢。

线号以控制对象来编,本人觉得并不好。线号的作用是用来查找线的来向和去向的,而且被控对象的位号往往都会很长,也不适于标示。我一般线号采用“去向号”+卡件标签卡标示上信号名称,这样就可以快速查找信号及接线去向。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。