这次现场调试遇到一个问题,希望大家引以为戒:
现象:触摸屏供电烧保险!
解决思路:1.查供电回路--正确
2.查触摸屏接线端子,更换过--正确
3.查触摸屏问题,换到另一个系统的供电回路中,运行正常
4.几经周折,查出问题原因,保险丝是假货(甲方提供),容量不够,因此烧保险。

顿感无奈!!

结论:二次原件的采购还是要买正品!