接近开关换了常闭的后,一直好用,最近几天出现了这样的情况,后来放临时线,又正常了,之后检查原来的线,发现问题了,有人把线搞断后,接了几个头,问题就出现在这里了,因为他没有接屏蔽层,导致干扰信号肯定进入,引起动作不正常的。所以我认为,只要检查认为是什么问题,把与之有关的全部检查一遍,很有好处的。我们也不知道是谁作的,因为没有人安排作过,也没有人说他做的,这就比较麻烦了。后来给电工说了,以后接线,看是什么线,如果是比较重要的线,如果断了,一定要换线,不能短接的。要整根线才行的。不然稳定信很不好的,更重要的一点是,查找问题的相当困难的。这就是一个责任心的问题了。