回复:请教通过EM277建立的DP通讯问题

太闪

  • 帖子

    50
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-24 16:02:33

6楼

1硬件配置结束,根据S7 300中通讯的地址把EM277的地址拨档拨到与此地址相对应的档上
2你要送出的数据只要在V区中就可以,无论是VB**,VD**,VW**形式都可以,比如VD100,在300中选取EM277时是有字输出还是字节输出等选择的,比如选择8字节输入8字节输出
3在300中读VD100数据,双击EM277网络时要配置数据,200中是VD100,则在此要设置VD108,相差8字节,就可以通过状态表看数据了