回复:应用探讨—SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计

掠影匆匆

  • 帖子

    152
  • 精华

    39
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2008-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-26 08:57:24

51楼

quote:以下是引用懿詩在2010-04-24 20:56:46的发言:
我想问一下S7 300的冗余问题 和 接地应该注意的事项。。谢谢!

关于接地可以分为以下几种情况处理:
设备有三种基本的参考接地方法:即浮地、单点接地和多点接地。及由单点接地和多点接地派生出来的混合接地
1 浮地

采用浮地的目的是将设备或电路与公共地或可能引起环流的公共导体隔离开来。浮地还可以使不同电位的电路间配合(通过光耦或变压器)变得容易。
浮地方式的最大优点是抗干扰性能好。
浮地的主要缺点是设备不与公共地直接连接,容易产生静电积累,当电荷积累到一定程度,会在设备与公共地之间的电位差会引起强烈的静电放电,成为破坏性很强的干扰源。作为折衷,可在采用浮地的设备与公共地之间接进一个阻值很大的电阻,以便泄放掉所积累的电荷
2 单点接地

单点接地是在一个电路或设备中,只有一个物理点被定义为参考接地点,其他凡是需要接地的点都被连接到这一点上。如果在一个系统中包含有许多机柜,则每个机柜的“地”都是独立的(即机柜内的电路采用自己的单点接地),然后各机柜的“地”再被连到系统中唯一的参考点上。
单点接地的优点是简单。
但是单点接地的最大缺点是,当系统工作频率很高,以致波长小到与系统接地线长度可以比拟时(如达到λ/4时),就不能再用单点接地了。此时,这根接地线就好像是一根天线,通过它向外辐射电磁波,影响周围设备和电路的工作,在这种情况下,我们应当转而采用多点接地
3 多点接地

多点接地是指设备(或系统)中凡是需要接地的点都是直接接到离它最近的接地平面上(就近接地),以便使接地线的长度为最短。这里所说的接地平面可以是设备的底板、专用接地母线、甚至是设备的框架。多点接地的这一特点使得它在高频场合(>10M)下的应用有上佳表现(而单点接地在低频(<1M)时的性能为最好)。多点接地的形式看似比较简单,但对系统中的众多接地线的维护提出了更高的要求。因为任何接地点上的腐蚀、松动都会使接地系统出现高阻抗,从而使接地效果变差
4 混合接地

单点接地的优点和多点接地的缺点,促使人们想到了混合接地:即个别要求高频接地的点选择多点接地(就近接地),其余各点都采用单点接地。
所谓混合接地,要求设计人员对系统各部分工作情况作一个分析,只将那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平面相连。而其余各点都采用单点接地的办法