quote:以下是引用不知者无惧在2010-04-23 21:06:37的发言:
我们是一个矿山企业,在改造过程中使用了不同厂家不同品牌型号的PLC,其中主要是S7-200的5台,还有三菱的Fx2NC系列的3台,和一台美国GE Fance的。现在想在中央调度室内可以看到上面所有的PLC控制设备的运行状况,也就是说,中央调度室的电脑可以同时和各种不同的PLC进行通讯。我初步看了一下西门子的组态软件WinCC flexible 2007上面的一些知识,可以和我们目前使用的所有PLC进行通讯,只是不知道具体如何实现,请各位大侠不吝指教!!!
建议使用Ifix intouch或者国内的组态王之类的SCADA支持多协议的,
如果要用WinCC Flexible 估计你的使用OPC通道的