1、Manual引脚输入手动状态时需要的输出值,范围是0.0-1.0之间的实数。
2、通过HMI可以直接写入数值,无需使用MOVE指令。
3、手动输出值应写入连接在Manual上的寄存器,而非直接赋值给AQW。因为在切入自动状态时,Manual中的数值将参与PID运算。