发布于 2010-04-26 14:29:18
2楼
manual 是手动输出,是一个0.0-1.0的实数,代表占输出量程的百分比。
HMI只能修改给定值SP,不能改写PID参数,只能通过PID调节控制面板在线修改参数
I0.1=0是手动模式,如果你的PID输出给的是AQW0,那AQW0就始终受PID回路控制,通过MOVE指令另行赋值的话,如果MOV在PID指令之后调用的,aqw0在扫描周期结束之后更新为mov指令的值,在PID指令之前调用的,aqw0在每个扫描周期结束之后更新为PID回路输出的值。。。其实你用了手动模式,完全可以通过manual来调节aqw0。。
工控猪!