回复:S7-200 PID 指令向导相关参数疑问

hebut

  • 帖子

    648
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-26 14:29:18

2楼

manual 是手动输出,是一个0.0-1.0的实数,代表占输出量程的百分比。

HMI只能修改给定值SP,不能改写PID参数,只能通过PID调节控制面板在线修改参数

I0.1=0是手动模式,如果你的PID输出给的是AQW0,那AQW0就始终受PID回路控制,通过MOVE指令另行赋值的话,如果MOV在PID指令之后调用的,aqw0在扫描周期结束之后更新为mov指令的值,在PID指令之前调用的,aqw0在每个扫描周期结束之后更新为PID回路输出的值。。。其实你用了手动模式,完全可以通过manual来调节aqw0。。