个人认为一个控制系统的前期设计工作是最重要的;
我们公司上了一套水处理,因为是打包工程,乙方的设计我们没有过多过问,他们给设计了一个S7-300为主站,就地设17个控制箱分别由17个S7-200控制每一个双过、超滤、反渗透等设备,之间由DP通讯,上层300以太网通讯到操作员监控。
本来看也没什么,实际调试却问题多多,经常通讯失败。
我觉得不如用300扩展机架,现场硬接线直接到机柜更为实用,厂房到控制室一墙之隔用不了多少电缆。
再有就是机柜设计,很多情况下并不是大家不知道施工设计规范,但为了经济利益,设计的柜内配线过于紧凑、强弱电距离过小、线槽太窄电线放不开等问题很普遍。看似省了不少钱,一旦出故障不好查找原因,焦头烂额得不偿失。
一点个人看法,相互交流,共同进步。