一个电机,22kW,额定转速1450,额定电流44A,负载是离心风机,工作环境接近真空,工作时转速2200rpm,电流16A左右。变频器6SE3224,P86参数设定在65%,大约28A。升速时间设定200秒。
目前碰到的问题,此电机启动后,转速在160rpm左右时,电流达到28A,达到变频器P86电流限幅,转速无法进一步提高。若偶然转速升高到正常后,电流又恢复正常16A左右。电机本体检查正常。P86参数无法向上调节,P186参数设定在102%,亦无法向上调。
问:1、此型号变频器是否有手册未说明的方法可以锁住P86参数,或此变频器硬件电流限幅在28A。(查看手册此变频器支持44A输出)
2、或者是否有特殊设定可以让电机在起步阶段忽略此电流限幅。(P78、P79参数我已试过,无效)
3、或者此变频器有更好的控制方式,可以避免低速时电流到限幅。
谢谢各位