2楼

quote:以下是引用蓝烟在2010-04-28 06:45:56的发言:
单位的天车上用的M440变频器总是在停止的时候报F0002,我发现用的制动电阻不是西门子配套的产品,是国产的,我想问一下,对制动电阻怎么选型,变频器匹配制动电阻是怎么规定的

MM440系列制动电阻选型很简单,样本上都有,一一对应,75KW以下内置制动单元,西门子推荐的制动电阻是用于长时制动,短时制动不适合,必须得计算.