回复:QW和PQW的使用?

geffery

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2008-10-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-28 11:40:40

7楼

小豆苗异域解救了我一晚上的困惑啊!我觉得小豆苗说的对!
因为工控网上有个帖子外设,最通常意义的讲就是指模拟量输入输出了;
普通的I/O是什么? 最通常意义来讲当然是指CPU集成的I/O或者后面扩展数量字I/O模块的地址;

两者有什么区别?
1、I/O区可以对“位”寻址,而PI和PQ区不能,PI和PQ最小寻址单位是BYTE,如PIB256、PQW300...
2、I/O区,按西门子的定义应该叫“过程映像区”,本身这个过程映像区自己也是带有外设地址的!比如IB0,它对应一个PIB0, 它俩不同之处在于每个PLC扫描周期的开始,系统会将PIB0里的数据刷新到IB0内, 然后在接下来的一个扫描周期之内,IB0的数据均保持不变(当然,如果调用SFC在程序内刷新输入端口,那又当别论),而PIB0则是实时的,即完全物理意义上的端口! 所以我们看到一些S7-300标出最大I/O寻址为1024位,算算看,一块CPU带四个机架,每个机架装满八个模块, 每个模块最大32点,那么4*8*32=1024位=128BYTE ... ...超过这个以后就是外设通道了,就只能以PI或者Q来表示了,而且这就意味着不对直接对“位”寻址了! 如果你非要对位寻址,怎么办? 很好办:
L PIB256
T MB0

那么MB0里的位就对应了PIB256的八位。
按照他说的IB,和PIB的例子就是应该映像区和外设有个对应,如果有的话应该能够对应上,那我我现在的没有输出就是小豆苗的正解! 谢谢!