发布于 2010-04-28 13:40:49
7楼
quote:以下是引用weiyt在2010-04-27 08:23:50的发言:
1、首先检查接线是否正确?
(1)DC/DC的CPU需要给1L、1M;2L、2M接24v、M;
(2)继电器的CPU直接给1L、2L接电源即可。
2、测量
(1)首先对M测量1L、2L上的电压是否正确?
(2)再测量输出点对M的电压是多少?
3、建议将某个点强制输出后测量,看看电压是多少;逐渐就找到原因了
我试试看
成熟是一个很痛的词,它不一定会得到,却一定会失去。